人防工程施工都要注意什么,这些你都知道吗?

1、人防地下室墙体和屋面钢筋混凝土不宜一次整体浇筑。

2、沉降缝和伸缩缝不应设置在同一保护单元内。当伸缩缝和抗震缝应设置在地上建筑时,不得设置防空地下室。

3、上层建筑的生活污水管、雨水管、燃气管不得进入防空地下室。

4、工程口、防护密闭段、照明井、蓄水池、水封井、气井、防爆井应一次性浇筑混凝土。后浇带、施工缝应设置避开人防口和战斗中封堵的位置。

5、外墙、机场墙、门框墙、防护密闭隔墙、密闭隔墙(统称人防墙)的模板安装,严禁在固定模板的拉螺栓上使用套管和混凝土预制件。包括战斗中需要封堵洞口上方的框架结构梁,以及在人防屋顶标高变化的位置连接高低板面的梁或墙。

6、人防结构中的拉结筋、箍筋、斜加劲肋均为受力钢筋,必须按设计图纸施工,截面和间距不得随意改变。

7、人防工程结构墙的位置和布局不能随意改变。确需变更的,设计单位必须按程序出具变更方案,然后根据修改情况变更施工。重大设计变更应报人防施工图审查中心审查。

8、战斗中插接的预埋件需要通过区分插接类型,按照设计要求进行预埋。

9、平战结合所有进出人防工程的给排水管道,包括消防给水管道、喷淋管道、城市总给水管道、集水井排水管,必须通过预埋密闭套管进出工程, 且公称压力不低于1.0MPa的铜芯或不锈钢闸阀,应安装在管道进出工程位置距离保护区侧边不超过200mm的范围内,严禁后期二次开孔和开孔; 管道穿墙穿板后,应在连接弯头转弯前安装闸阀。

10、防病毒通道、封闭通道、(简易)去污室、病毒过滤室、除尘室、扩散室等战时易中毒房间、通道的墙壁、顶面、地面应平整清洁,易于清洁;人防地下室内部装修时,建议用1:2水泥砂浆清理人防口的墙面和屋面,可涂所需颜色,但不宜涂乳胶漆、瓷粉或大白浆;

11、平时水电管道、消防管道穿过人防墙时,必须预埋封闭的墙套。袖子的制作应符合设计和规范要求。封闭套管必须与封闭翼环焊接在一起。翼环应与两侧的套筒完全焊接。翼环的高度和厚度应符合规范要求。封闭套管伸出墙外的两端长度应符合规范要求。给排水管道和消防管道的预埋管直径≥150毫米时,应按设计和规范要求增加阻力件。所有穿过人防墙的封闭套管只能是单个的。

12、战时各防护单元水箱的供水管道必须结合战时人防给排水计划平时安装到位,并与城市市政供水管网连接。战时水箱供水管道必须使用镀锌钢管从预埋套管进入人防工程,并在工程内距墙不超过200mm的位置安装铜芯或不锈钢闸阀;

13、人防地下室顶板内隐蔽的电气管线跨越人防墙的部分(包括机场墙、密闭墙、门框墙、防护单元隔墙)必须更换热镀锌钢管。钢管应在墙的中心位置焊接气密肋,在钢管两端距墙不超过300毫米的位置各安装一个镀锌钢板制成的保护性气密接线盒。详见人防电气应用。

14、隐蔽在人员掩蔽工程进风口部分顶板内的超压测压管,按设计要求采用镀锌钢管,在防空墙磨损处焊接密封肋,两端弯头一次冲压成型。

15、上部建筑弱电线路进线需预埋穿墙套管,如前期施工未能兼顾遗漏预埋,后期通过人防口上方人防门预埋电气备用管进线,严禁在人防墙上开孔。

16、人防设备制造商应包括所售产品的安装,采购人应注意合同中的指示,如人防呼叫按钮、超压测量管等。

17、平时出入口外挂战斗封堵预埋角钢框架应在工厂车间操作平台上焊接成型,不得现场拼装焊接;平时,出入口单元之间临时封堵用的预埋钢板应为整块钢板。钢板拼焊时,应在工厂的平底座上焊接,不允许现场拼焊。

18、人防钢门框及人防封堵预埋件锚钩钢筋的规格、尺寸、间距、方向及焊缝的长度、焊缝高度等。应严格按照设计要求进行加工。

19、人防地下室所有人防门、堵洞口、穿人防墙的管道必须按设计要求安装人防门框、预埋预埋件、预埋密闭套管后方可浇筑混凝土,安装后严禁开孔。

20、人防门的钢门框、外部出入口(单位间)内的战斗钢密封预埋件等支撑应符合要求,牢固可靠;支撑材料为外径不小于50毫米、壁厚不小于3毫米的钢管,采用斜向+水平+横向双侧支撑,两侧斜向支撑杆不少于2根,支撑杆在底板内的固定件应设置垫块。

21、人防地下室底板防水混凝土厚度不得小于250毫米..

22、当人防楼板为梁板体系时,楼板的面筋应穿过钢筋下的楼板梁。

23、人防墙的竖向钢筋应采用整体钢筋,如需连接,则应采用焊接或机械连接。

24、人防防爆波地漏管道采用镀锌钢管,钢管连接应采用螺纹连接,严禁焊接。

以上就是我们整理的一些干货,想要了解其他知识,随时关注网站,我们会不定期更新的哦!